1、發生事故後要“三不放過”指的(de)是什麽?
答:事故原因不清不放過;事故責任者和應受教育者沒有受到教育不放過;沒有采取防範措施不放過。
2、保證安全的(de)組織措施是什麽?保證安全的(de)技術措施是什麽?
答:組織措施: 1、工作票制度 2、工作許可制度 3、工作監護制度、工作間斷、轉移和終結制度。
技術措施: 1、停電 2、驗電 3、裝設接地線 4、懸挂标示牌和裝設遮欄。
3、停、送電倒閘操作的(de)順序是什麽?
答:停電拉閘操作必須按照斷路器(開關)、負荷側隔離開關(刀閘)、母線側隔離開關(刀閘)的(de)順序依此操作。送電合閘操作應按與上述相反的(de)順序進行。
4、哪些工作應使用第二種工作票?
答:(1)帶電作業和帶電設備外殼上的(de)工作。
(2)控制盤和低壓配電盤、配電箱、電源班幹線上的(de)工作。
(3)二次結線回路上的(de)工作,無需将高壓設備停電者。
(4)轉動中的(de)發電機、同期調相機的(de)勵磁回路或高壓電動機轉子電阻回路上的(de)工作。
(5)非當值班人員用絕緣棒和電壓互感器定相或用鉗形電流表測量高壓回路的(de)電流。
5、哪些工作應使用第一種工作票?
答:(1)高壓設備上工作需要全部停電或部分停電者。
(2)高壓室内的(de)二次接線和照明等回路上的(de)工作,需要将高壓設備停電或做安全措施者。
6、接地線裝設、拆除的(de)順序是如何規定的(de)?
答:裝設接地線必須先接接地端,後接導線端,且必須接觸良好。拆除接地線的(de)順序與此相反。裝、拆地線均應使用絕緣棒和戴絕緣手套。
7、對檢修設備作安措時,應如何使用驗電器進行驗電?
答:驗電時,必須用電壓等級适當而且合格的(de)驗電器,在檢修設備進出線兩側各相分别驗電。驗電前,應先在有電設備上進行試驗,确證驗電器良好。如果在木杆、木梯或木架構上驗電,不接地線不能指示者,可在驗電器上接地線,但必須經值班負責人許可。
8、實現安全生産目标三級控制指的(de)是什麽?
答:(1)企業控制重傷和事故,不發生人身死亡、重大設備損壞和電網事故;
(2)車間控制輕傷和障礙,不發生重傷和事故。
(3)班組控制未遂和異常,不發生輕傷和障礙。
9、兩票三制指的(de)是什麽?
答:兩票:工作票、操作票。
三制:交接班制、巡回檢查制、設備定期試驗輪換制。
10、 兩措指的(de)是什麽?
答:反事故措施計劃。
安全技術勞動保護措施計劃。
11、 安全生産工作規定中要求班前會和班後會應如何進行?
答:班前會:接班前,結合當班運行方式和工作任務,作好危險點分析,布置安全措施,交代注意事項。
班後會:總結講評當班工作和安全情況,表揚好人好事,批評忽視安全、違章作業等不良現象,并做好記錄。
12、 工作票負責人(監護人)的(de)安全責任是什麽?
答:(1)正确安全地組織工作;
(2)結合實際進行安全思想教育;
(3)督促、監護工作人員遵守本規程;
(4)負責檢查工作票所載安全措施是否正确完備和值班員所做的(de)安全措施是否符合現場實際情況;
(5)工作前對工作人員交待安全事項;
(6)工作班人員變動是否合适。
13、 工作許可人的(de)安全責任是什麽?
答:(1)負責審查工作票所列安全措施是否正确完備,是否符合現場條件;
(2)工作現場布置的(de)安全措施是否完善;
(3)負責檢查停電設備有無突然來電的(de)危險;
(4)對工作票中所内容即使發生很小疑問,也必須各工作票答發人詢問清楚,必要時應要求作詳細補充。
14、 完成工作許可手續後,工作負責人應向工作班人員交待什麽?
答:工作負責人應向工作班人員交待現場安全措施、帶電部位和其它注意事項。工作負責人必須始終在工作現場,對工作班人員的(de)安全認真監護,及時糾正違反安全的(de)動作。、
15、 工作負責人在什麽情況下,方能參加工作?
答:工作負責人在全部停電時,可以參加工作班工作。在部分停電時,隻有在安全措施可靠,人員集中在一個工作地點,不緻誤碰導電部分的(de)情況下,方能參加工作。
16、 工作期間,工作負責人若因故必須離開工作地點時怎麽辦?
答:應指定能勝任的(de)人員臨時代替,離開前應将工作現場交待清楚,并告知工作班人員。原工作負責人返回工作地點時,也應履行同樣的(de)交際花接手續。若工作負責人需要長時間離開現場,應由原工作票簽發人變更新工作負責人,兩工作負責人應做好必要的(de)交接。
17、 繼電保護人員在現場工作中,凡遇到異常情況(如直流系統接地等)或開關跳閘時,應怎樣處理?
答:不論與本身工作是否有關,應立即停止工作,保持現狀,待查明原因,确定與本工作無關時方可繼續工作;若異常情況是本身工作所引起,應保留現場并立即通知值班人員,以便及時處理。
19、 工作負責人在什麽情況下,方能參加工作?
答:工作負責人(監護人)在全部停電時,可以參加工作班工作。在部分停電時,隻有在安全措施可靠,人員集中在一個工作地點,不緻誤碰導電部分的(de)情況下,方能參加工作。
20、 工作期間,工作負責人若因故必須離開工作地點時怎麽辦?
答:應指定能勝任的(de)人員臨時代替,離開前應将工作現場交待清楚,并告知工作班人員。原工作負責人反回工作地點時,地應履行同樣的(de)交接手續。若工作負責人需要長時間離開現場,應由原工作票簽發人變更新工作負責人,兩工作負責人應做好必要的(de)交待。
21、 繼電保護人員在現場工作中,凡遇到異常情況(如直流系統接地待)或開關跳閘時,應怎樣處理?
答:不論與本身工作是否有關,應立即停止工作,保持現壯,待查明原因後,确定與本班工作無關時方可繼續工作;若異常情況是本身工作所引起,應保留現場并立即通
22、 當驗明設備确已無電壓後應怎麽辦?爲什麽?
答:當驗明設備确已無電壓後,應立即将檢修設備接地并三相短路。這是保護工作人員在地點防止突然來電的(de)可靠安全措施,同時設備斷開部分的(de)剩餘電荷,亦可因接地而放盡。
23、 用鉗形電流表測量高壓電纜各相電流時應具什麽條件方可進行?當一相接地時怎麽辦?
答:在測量高壓電纜各相電流時,電纜頭間距離應在300mm以上,且 絕緣良好,測量方便者,方可進行。當有一相接地時,嚴禁測測量
24、 低壓回路停電的(de)安全措施怎樣做?
答:(1)将檢修設備的(de)各方面電源斷開取下熔斷器(保險),在刀閘把手上挂“禁止合閘,有人工作”的(de)标示牌。(2)工作前必需驗電。 (3) 根據需要采取其他安全措施。
25、 在繼電保護、儀表等二次回路上的(de)工作,工作前應做好準備,要了(le)解什麽情況?
答: 工作前應做好準備,了(le)解工作地點一次及二次設備運行情況和上次的(de)檢驗記錄、圖紙是否符合實際。
26、 繼電保護裝置做傳動試驗或一次通電時,應怎樣進行?
答:要與運行設備保持一定距離,防止誤碰運行設備,造保護成造成保護誤動作。
27、 在帶電的(de)電壓互感器二次回路上工作時應采取哪些安全措施?
答:(1)嚴格防止斷路或接地,應使用絕緣工具,戴手套。必要時,工作前停用有關保護裝置。(2)接臨時負載,必須裝有專用的(de)刀閘和可熔斷保險器。
28、 使用嵌形電流表是時應注意什麽?測量時應做什麽安全措施?
答:應注意鉗形電流表的(de)電壓等級。測量時戴絕緣手套,站在絕緣墊上,不得(de)觸及其他設備,以防短路或接地。
29、 全部工作完畢後,工作班及工作負責還需進行什麽工作?
答:全部工作完畢後,工作班應清掃、整理現場。工作負責人應先周密的(de)堅持,待全體工作人員撤離工作地點後,再向值班人員講清所修項目、發現的(de)問題、試驗結果和存在問題等,并與值班人員共同檢查設備狀況,有無遺留物件,是否清潔等,然後在工作票上填明工作時間,經雙方簽名後,工作票方可告終結。
30、 在屋外變電所和高壓室内搬動梯子、管子等長物應注意什麽?
答:應兩人放倒搬運,并與帶電部分保持足夠的(de)安全距離。
31、 遇有電氣設備著(zhe)火時怎麽辦?
答:遇有電氣設備著(zhe)火時,應立即将有關設備的(de)電源切斷,然後進行救火。對帶電設備應使用幹式滅火器。二氧化碳滅火器滅火,不得(de)使用泡沫滅火器或幹燥沙子等滅火。
32、 熟記:
1) “冬季五防”:防火,防寒,防凍,防毒,防小動物。
2) 閉鎖裝置的(de)“五防”:⑴防止誤合,分開關;⑵防止誤合,拉刀閘;⑶防止誤走錯間隔;⑷防止帶電挂接地線和地刀;⑸防止帶地刀和地線合開關,刀閘。
3) “三熟三能”;“三熟”:⑴保護基本原理及結線;⑵繼電保護現場規程;⑶保護及二次回路;“三能”:⑴能按規程對保護進行正常監視,操作和檢查;⑵能對保護及二次回路上的(de)作業及安全措施進行監督;⑶能掌握或發現保護及二次回路上的(de)缺陷。
4) 接地線管理的(de)“六對照”:工作票,操作票,模拟盤,接地線記錄,值班記錄,現場實際安措。
5) 防止重大事故:人身死亡,電網穩定破壞和大面積停電事件,重大設備損壞,重大火災事故。
33、 值班人員及電工在倒閘操作中的(de)責任和任務是什麽?
答:嚴格遵守規程制度,認真執行操作監護制,正确實現電氣設備狀态的(de)改變和轉換;保證發電廠、變電所和電網安全、穩定、經濟地連續運行;保證用戶的(de)用電安全不受影響。這就是電力系統各級調度、電氣值班人員及電工在倒閘操作中的(de)責任和任務。爲了(le)減少誤操作,除緊急情況及事故處理外,交接班期間一般不要安排倒閘操作;條件允許時,一切重要的(de)倒閘操作應盡可能安排在負荷低谷時進行,以減少誤操作對電網和用戶用電的(de)影響。 4、 倒閘操作前應考慮哪些問題?
倒閘操作前,值班人員要認真考慮以下問題:
(1)改變後的(de)運行方式是否正确、合理。
(2)倒閘操作是否會影響繼電保護及自動裝置的(de)運行。在倒閘操作過程中,如果預料有可能引起某些保護或自動裝置誤動或失去正确配合,要提前采取措施或将其停用。
(3)要嚴格把關,防止誤送電,避免發生設備事故及人身觸電事故。爲此,在倒閘操作前應遵守以下要求:
1)在送電的(de)設備及系統上,不得(de)有人工作,工作票應全部收回。同時設備要具備以下運行條件:發電廠或變電所的(de)設備送電,線路及用戶的(de)設備必須具備受電條件;一次設備送電,相應的(de)二次設備(控制、保護、信号、自動裝置等)應處于備用狀态;防止下錯令,将檢修中的(de)設備誤接入系統送電。
2)設備預防性試驗合格,絕緣電阻符合規程要求,無影響運行的(de)重大缺陷。
3)嚴禁約時停送電、約時拆挂地線或約時檢修設備。
4)新建電廠或變電所,在基建、安裝、調試結束,工程設備正式投運前,應經驗收。
1)操作票必須由操作人填寫。
2)填好的(de)操作票應進行審查,達到正确無誤。
3)特定的(de)操作,按規定也可使用固定操作票。
(4)準備操作用具及安全用具,并進行檢查。
此外,準備停電的(de)設備如帶有其它負荷,倒閘操作的(de)準備工作還包括将這些負荷倒出的(de)操作。例如:停電的(de)線路上有T接負荷時,應事先将其倒出;停機前,倒停工作廠用變壓器等。
35、 值班人員應怎樣對待調度的(de)操作命令?哪些操作可不經調度許可?
答 電網的(de)電氣設備實行三級調度。按照調度權利的(de)劃分,
分别隸屬總調度所(簡稱總調或網調)、中心調度所(簡稱中調)和地區調度所(簡稱區調)。設備歸誰調度,倒閘操作時就由誰下令操作。
(1)調度的(de)操作命令。操作命令分綜合令和具體令。
1)綜合令。倒閘操作隻涉及一個發電廠或一個變電所或不必觀察對電網影響的(de)操作,一般下綜合令。受令單位接令後負責組織具體操作,地線自理。
2)具體令。倒閘操作涉及兩個及以上單位或新設備第一次送電,一般下具體令。具體令由調度按操作票内容逐項下達。每一項操作完成,接到回令,再下達下一項,直到操作全部結束。
(2)怎樣對待調度的(de)操作命令
1)對于調度下達的(de)操作命令,值班人員應認真執行。
2)如對操作命令有疑問或發現與現場情況不符,應向發令人提出。
3)發現所下操作命令将直接威脅人身或設備安全時,則應拒絕執行。同時将拒絕執行命令的(de)理由以及改正命令的(de)建議,向發令人及本單位的(de)領導報告,并記入值班記錄中。
(3)允許不經調度許可的(de)操作。
緊急情況下,爲了(le)迅速處理事故,防止事故的(de)擴大,允許值班人員不經調度許可執行下列操作,但事後應盡快向調度報告,并說明操作的(de)經過及原因。
1)将直接對人員生命有威脅的(de)設備停電或将機組停止運行;
2)将已損壞的(de)設備隔離;
3)恢複廠用電源或按規定執行《緊急情況下保證廠用電措施》;
4)當母線已無電壓,拉開該母線上的(de)斷路器;
5)将解列的(de)發電機并列(指非内部故障跳機);
6)按現場運行規程的(de)規定:①強送或試送已跳閘的(de)斷路器;②将有故障的(de)電氣設備緊急與電網解列或停止運行;③繼電保護或自動裝置已發生或可能發生誤動,将其停用;④失去同期或發生振蕩的(de)發電機,在規定時間不能恢複同期,将其解列等。
36、 倒閘操作時繼電保護及自動裝置的(de)使用原則是什麽?
答 倒閘操作時繼電保護及自動裝置的(de)使用原則是:
(1)設備不允許無保護運行。一切新設備均應按照《繼電保護和安全自動裝置技術規程》的(de)規定, 配置足夠的(de)保護及自動裝置。設備送電前,保護及自動裝置應齊全,圖紙、整定值應正确,傳動良好,壓闆在規定位置。
(2)倒閘操作中或設備停電後,如無特殊要求,一般不必操作保護或斷開壓闆。
但在下列情 況要特别注意,必須采取措施:
1)倒閘操作将影響某些保護的(de)工作條件,可能引起誤動作,則應提前停用。例如電壓互感器停電前,低電壓保護應先停用。
2)運行方式的(de)變化将破壞某些保護的(de)工作原理,有可能發生誤動時,倒閘操作前也必須将這些保護停用。例如當雙回線接在不同母線上,且母聯斷路器斷開運行,線路橫聯差動保護應停用。
3)操作過程中可能誘發某些聯動跳閘裝置動作時,應預先停用。例如,發電機無勵磁倒備用勵磁機,應預先把滅磁開關聯鎖壓闆斷開,以免恢複勵磁合滅磁開關時,引起發電機主斷路器及廠用變壓器跳閘。
(3)設備雖已停電,如該設備的(de)保護動作(包括校驗、傳動)後,仍會引起運行設備斷路器跳閘時,也應将有關保護停用,壓闆斷開。例如,一台斷路器控制兩台變壓器,應将停電變壓器的(de)重瓦斯保護壓闆斷開;發電機停機,應将過電流保護跳其它設備(主變壓器、母聯及分段斷路器)的(de)跳閘壓闆斷開。 37倒閘操作時系統接地點應如何考慮?
答 工作電壓爲110kV及以上的(de)系統均爲大電流接地系統,任何情況下均不得(de)失去接地點運行。爲了(le)保證電網的(de) 安全及繼電保護正确動作,系統接地點的(de)數量、分布,接地變壓器的(de)容量,均應符合電網調度規程的(de)規定。 制訂系統接地點的(de)實施方案時,通常從以下幾方面考慮:
(1)使單相短路電流不超過三相短路電流。
(2)在低壓側或中壓側有電源的(de)發電廠(變電所),該廠(所)至少應有一台主變壓器的(de)高壓側中性點接地,以保證與電網解列後不失去接地點。
(3)三繞組升壓變壓器,高壓側停電後該側中性點接地刀閘應合入,以保證單相短路時,變壓器差動保護及零序電流保護能夠動作。
(4)倒閘操作中,爲了(le)防止發生操作過電壓及鐵磁諧振過電壓,根據需要,允許将平時不接地的(de)變壓器中性點臨時接地。
38倒閘操作時對解并列操作有何要求?
答 解、并列操作重點要防止非同期并列、設備過負荷及系統失去穩定等問題。對操作的(de)具體要求如下
(1)系統解并列:
1)兩系統并列的(de)條件:頻率相同,電壓相等,相序、相位一緻。發電機并列,應調整發電機的(de)頻率、電壓與系統一緻;電網之間并列,應調整地區小電網的(de)頻率、電壓與主電網一緻。如調整困難,兩系統并列時頻差最大不得(de)超過0.25Hz,電壓差允許15%。
2)系統并列應使用同期并列裝置。必要時也可使用線路的(de)同期檢定重合閘來并列,但投入時間一般不超過15分鐘。
3)系統解列時,必須将解列點的(de)有功電力調到零,電流調到最小方可進行,以免解列後頻率 、電壓異常波動。
(2)拉合環路:
1)合環路前必須确知并列點兩側相位正确,處在同期狀态。否則,應進行同期檢查。
2)拉合環路前,必須考慮潮流變化是否會引起設備過負荷(過電流保護跳閘),或局部電壓異 常波動(過電壓),以及是否會危及系統穩定等問題。爲此,必須經過必要的(de)計算。
3)如估計環流過大,應采取措施進行調整或改變環路參數加以限制,并停用可能誤動的(de)保護
4)必須用隔離開關拉合環路時,應事先進行必要的(de)計算和試驗,并嚴格控制環路内的(de)電流, 盡量降低環路拉開後斷口上的(de)電壓差。
(3)變壓器解并列:
1)變壓器并列的(de)條件:①接線組别相同;②電壓比及阻抗電壓應相等。符合規定的(de)并列條件 ,方準并列。
2)送電時,應由電源側充電,負荷側并列。停電時操作相反。當變壓器兩側或三側均爲電源 時,應按繼電保護運行規程的(de)規定,由允許充電的(de)一側充電。
3)必須證實投入的(de)變壓器已帶負荷,方可停止(解列)運行的(de)變壓器。
4)單元連接的(de)發電機變壓器組,正常解列前應将工作廠用變壓器的(de)負荷,倒由備用廠用變壓 器帶;事故解列後要注意工作廠用變壓器與備用廠用變壓器是否爲一個電源系統,倒停變壓 器要防止在廠用電系統發生非同期并列。
39倒閘操作中使用哪些安全用具?如何檢查及有哪些要求?
答 倒閘操作中使用的(de)安全用具主要有:絕緣手套、絕緣靴、絕緣拉杆、驗電器等。按照《電業安全工作規程》的(de)要求,這些安全用具必須進行定期耐壓試驗,試驗項目、周期、标準。安全用具使用前應進行一般檢查,要求如下。
(1)用充氣法對絕緣手套進行檢查,應不漏氣,外表清潔完好。同時,要注意高、低壓絕緣手套不能混用。
(2)對絕緣靴、絕緣拉杆、驗電器等進行外觀檢查,應清潔無破損。
(3)禁止使用低壓絕緣鞋(電工鞋)代替高壓絕緣靴。
(4)對聲光驗電器應進行模拟試驗,檢查聲光顯示正常,設備電路完好。
(5)所有安全用具均應在有效試驗期之内。
40驗電時有哪些要求及注意事項?
答 驗電操作:①要态度認真,克服可有可無的(de)思想,避免因走過場而流于形式;②要掌握正确的(de)判斷方法和要領。例如,某發電廠10kV線路停電後驗電,驗電器亮,監護人判斷線路上仍帶電,操作人認爲是靜電。發生疑問後停止操作,報告調度,經檢查證實是用戶變電所“漏”拉了(le)一組隔離開關,向發電廠反送電。由于及時進行了(le)糾正,避免了(le)帶電挂地線的(de)事故。另一發電廠,用絕緣拉杆在一條35kV雙電源線路上驗電。該線路本側斷路器及隔離開關已拉開,但線路對端變電所的(de)斷路器尚未拉開,故線路上有電。用絕緣拉杆驗電時,已經聽到“吱吱”的(de)放電聲,操作人員竟錯把有電當靜電,繼續操作合上線路側的(de)接地刀閘,引起三相短路。通過以上兩例說明,驗電操作是一項要求高、很重要的(de)工作,切不可疏忽大意。
(1)驗電的(de)要求。
1)高壓驗電,操作人必須戴絕緣手套。
2)驗電時,必須使用試驗合格、在有效期内、符合該系統電壓等級的(de)驗電器。特别要禁止與不符合系統電壓等級的(de)驗電器混用。因爲,在低壓系統使用電壓等級高的(de)驗電器,有電也可能驗不出來;反之,操作人員安全得(de)不到保證。
3)雨天室外驗電,禁止使用普通(不防水)的(de)驗電器或絕緣拉杆,以免受潮閃絡或沿面放電,引起人身事故。
4)先在有電的(de)設備上檢查驗電器,應确證良好。
5)在停電設備的(de)兩側(如斷路器的(de)兩側、變壓器的(de)高低壓側等)以及需要短路接地的(de)部位,分相進行驗電。
(2)驗電的(de)方法。
1)試驗驗電器,不必直接接觸帶電導體。通常驗電器清晰發光電壓不大于額定電壓的(de)25%。 因此,完好的(de)驗電器隻要靠近帶電體(6、10、35kV系統,分别約爲150、250、500mm),就會發光(或有聲光報警)。
2)用絕緣拉杆驗電要防止勾住或頂著(zhe)導體。室外設備架構高,用絕緣拉杆驗電,隻能根據有 無火花及放電聲判斷設備是否帶電,不直觀,難度大。白天,火花看不清,主要聽放電。變電所背景噪聲很大,思想稍不集中,極易作出錯誤判斷。因此,操作方法很重要。驗電時如絕緣拉杆勾住或頂著(zhe)導體,即使有電也不會有火花和放電聲。因爲實接不具備放電間隙 正确的(de)方法是絕緣拉杆與導體應保持虛接或在導體表面來回蹭,如設備有電,通過放電間隙 就會産生火花和放電聲。
(3)正确掌握區分有無電壓是驗電的(de)關鍵。可參考以下方法進行判斷。
1)有電。因工作電壓的(de)電場強度強:驗電器*近導體一定距離,就發光(或有聲光報警),顯示設備有工作電壓;爾後,驗電器離帶電體愈近,亮度(或聲音)就愈強。操作人細心觀察 、掌握這一點對判斷設備是否帶電非常重要。②用絕緣拉杆驗電,有“吱吱”放電聲。
2)靜電。對地電位不高,電場強度微弱,驗電時驗電器不亮。與導體接觸後,有時才發光; 但随著(zhe)導體上靜電荷通過驗電器→人體→大地放電,驗電器亮度由強變弱,最後熄滅。停電 後在高壓長電纜上驗電時,就會遇到這種現象。
3)感應電。與靜電差不多,電位較低,一般情況驗電時驗電器不亮。
4)在低壓回路驗電,如驗電筆亮,可借助萬用表來區别是哪種性質的(de)電壓。将萬用表的(de)電壓檔放在不同量程上,測得(de)的(de)對地電壓爲同一數值,可能是工作電壓;量程越大(内阻越高),測得(de)的(de)電壓越高,可能是靜電或感應電壓。
41、防止帶地線合閘有哪些措施?
答 具體執行以下措施。
(1)加強地線的(de)管理。按編号使用地線;拆、挂地線要做記錄并登記。
(2)防止在設備系統上遺留地線。
1)拆、挂地線或拉合接地刀閘,要在“電氣模拟圖”上做好标記,并與現場的(de)實際位置相符。交接班檢查設備時,同時要查對現場地線的(de)位置、數量是否正确,與“電氣模拟圖”是否一緻。
2)禁止任何人不經值班人員同意,在設備系統上私自拆、挂地線,挪動地線的(de)位置,或增加地線的(de)數量。
3)設備第一次送電或檢修後送電,值班人員應到現場進行檢查,掌握地線的(de)實際情況;調度人員下令送電前,事先應與發電廠、變電所、用戶的(de)值班人員核對地線,防止漏拆接地線。
(3)對于一經操作可能向檢修地點送電的(de)隔離開關,其操作機構要鎖住,并懸挂“有人工作,不可合閘”的(de)标示牌,防止誤操作。
(4)正常倒母線,嚴禁将檢修設備的(de)母線隔離開關誤合入。事故倒母線,要按照“先拉後合”的(de)原則操作,即先将故障母線上的(de)母線隔離開關拉開,然後再将運行母線上的(de)母線隔離開關合入,嚴禁将兩母線的(de)母線隔離開關同時合入并列,使運行的(de)母線再短路。
(5)設備檢修後的(de)注意事項:
1)檢修後的(de)隔離開關應保持在斷開位置,以免接通檢修回路的(de)地線,送電時引起人爲短路。
2)防止工具、儀器、梯子等物件遺留在設備上,送電後引起接地或短路。
3)送電前,堅持搖測設備絕緣電阻。萬一遺留地線,通過搖絕緣可以發現。
42、防止非同期并列有哪些措施?
答 非同期并列事故,一般發生的(de)主要原因是:①一次系統不符合并列條件,誤合閘。②同期用的(de)電壓互感器或同期裝置電壓回路,接線錯誤,沒有定相。③人員誤操作,誤并列。非同期并列,不但危及發電機、變壓器,還嚴重影響電網及供電系統,造成振蕩和甩負荷。就電氣設備本身而言,非同期并列的(de)危害甚至超過短路故障。防止非同期并列的(de)具體措施是:
(1)設備變更時要堅持定相。發電機、變壓器、電壓互感器、線路新投入(大修後投入),一次回路有改變、接線有更動,并列前均應定相。
(2)防止并列時人爲發生誤操作。
1)值班人員應熟知全廠(所)的(de)同期回路及同期點。
2)在同一時間裏不允許投入兩個同期電源開關,以免在同期回路發生非同期并列。
3)手動同期并列時,要經過同期繼電器閉鎖,在允許相位差合閘。嚴禁将同期短接開關合入,失去閉鎖,在任意相位差合閘。
4)工作廠用變壓器、備用廠用變壓器,分别接自不同頻率的(de)電源系統時,不準直接并列。此時,倒換變壓器要采取“拉聯”的(de)辦法,即手動拉開工作廠用變壓器的(de)電源斷路器,使備用廠用變壓器的(de)斷路器聯動入。
5)電網電源聯絡線跳閘,未經檢查同期或調度下令許可,嚴禁強送或合環。
43、 倒閘操作中值班人員應怎樣對待電氣閉鎖裝置?
答 倒閘操作中,發現電氣閉鎖裝置動作,首先應停止操作,冷靜分析,并報告值班負責人,要絕對禁止盲目解鎖繼續操作。此時應進行下列檢查:
(1)操作人員是否走錯間隔,操作的(de)設備是否有誤,有無誤操作。
(2)檢查設備狀況是否正常。
1)檢查斷路器狀态是否正常,該拉的(de)是否已斷開。
2)檢查接地刀閘是否拉開,接地線是否拆除。
3)要接地的(de)部位是否帶有工作電壓,帶電顯示裝置是否動作,是否閉鎖了(le)接地刀閘。
(3)檢查操作票的(de)操作步驟與運行方式、設備狀況是否相符。
(4)電氣閉鎖裝置的(de)電源、熔斷器、二次回路是否正常。
經檢查确因電氣閉鎖裝置本身有缺陷,需要解鎖操作,應經值班負責人的(de)同意。
44、 值班人員處理事故的(de)主要任務是什麽?
答 值班人員處理事故的(de)主要任務是:
(1)盡速限制事故的(de)發展,消除事故的(de)根源并解除對人身和設備安全的(de)危險,必要時将設備停電、機組停運。(2)盡力設法保證廠用電源,必要時按現場運行規程的(de)規定執行“緊急情況下保證廠用電措施”。(3)堅持正常設備的(de)運行。在可能的(de)條件下,在未直接受到事故牽連和損害的(de)機組上增加負荷,以保持全廠出力不變,使電網電壓、頻率正常;調整系統潮流或限制用戶,消除設備過負荷。(4)根據表計、繼電保護自動裝置的(de)動作及信号顯示,作全面分析,判斷事故的(de)性質和範圍。(5)迅速進行檢查和試驗,查明故障點并進行隔離,及時恢複停運的(de)設備,盡快對用戶恢複供電(供熱)。(6)做好安全措施,通知檢修人員對故障設備進行處理或搶修。值班人員在事故處理的(de)整個過程中要加強聯系,操作要做到“穩、準、快”,服從命令聽指揮。
45、 在那些情況下,操作前,必須進行核相?
答:⑴、一切新安裝、改裝與系統有聯絡關系的(de)設備和線路;⑵、進線檢修;⑶、變壓器檢修、折裝電纜引線接頭或調整分接開關;⑷、系統電纜重做接線盒、電纜頭、移動電纜及其它可能變換相别的(de)作業時;⑸、 PT 的(de)二次回路接有同期回路,當檢修 PT 或變動二次回路須做假同期試驗。
46、 PT 運行中爲什麽二次不允許短路?
答: PT 正常運行時,由于二次負載是一些儀表和繼電器的(de)電壓線圈阻抗大,基本上相當于變壓器的(de)空載狀态,互感器本身通過的(de)電流很小,它的(de)大小決定于二次負載阻抗的(de)大小,由于 PT 本身阻抗小,容量又不大,當互感器二次發生短路,二次電流很大,二次保險熔斷影響到儀表的(de)正确指示和保護的(de)正常工作,當保險容量選擇不當,二次發生短路保險不能熔斷時,則 PT 極易被燒壞。
47、 CT 運行中二次爲什麽不允許開路?
答: CT 經常用于大電流條件下,同時由于 CT 二次回路所串聯的(de)儀表和繼電裝置等電流線圈阻抗很小,基本上呈短路狀态,所以 CT 正常運行時,二次電壓很低,如果 CT 二次回路斷線則 CT 鐵芯嚴重飽和磁通密度高達 1500 高斯以上,由于二次線圈的(de)匝數比一次線圈的(de)匝數多很多倍,于是在二次線圈的(de)兩端感應出比原來大很多倍的(de)高電壓,這種高電壓對二次回路中所有的(de)電氣設備以及工作人員的(de)安全将造成很大危險,同時由于 CT 二次線圈開路後将使鐵芯磁通飽和造成過熱而有可能燒毀,再者鐵芯中産生剩磁會增大互感器誤差,所以 CT 二次不準開路。
48、 什麽是電流保護,動作原理如何?
答:當線路發生短路時,重要特征之一是線路中的(de)電流急劇增大,當電流流過某一預定值時,反應于電流升高而動作的(de)保護裝置叫過電流保護,過電流保護的(de)動作電流是按最大負荷電流來考慮的(de),其選擇是靠階梯形的(de)時限來配合的(de)。
49、 什麽叫速斷保護,它有何特點?
答:過電流保護啓動電流是按照大于最大負荷電流的(de)原則整定的(de),爲了(le)保證選擇性,采取了(le)逐級增加的(de)階梯形時限的(de)特征,這樣以來靠近電源端的(de)保護裝置動作時限将很長,這在許多情況下是不允許的(de)。爲了(le)克服這一缺點也采用提高整定值,以限制動作範圍的(de)辦法,這樣就不必增加時限可以瞬時動作,其動作是按躲過最大運行方式下短路電流來考慮的(de),所以不能保護線路全長,它隻能保護線路的(de)一部分,系統運行方式的(de)變化影響電流速斷的(de)保護範圍。
50、 什麽叫接地?什麽叫接零?爲何要接地和接零?
答:在電力系統中,将設備和用電裝置的(de)中性點、外殼或支架與接地裝置用導體作良好的(de)電氣連接叫做接地。 将電氣設備和用電裝置的(de)金屬外殼與系統零線相接叫做接零。 接地和接零的(de)目的(de),一是爲了(le)電氣設備的(de)正常工作,例如工作性接地;二是爲了(le)人身和設備安全,如保護性接地和接零。雖然就接地的(de)性質來說,還有重複接地,防雷接地和靜電屏蔽接地等,但其作用都不外是上述兩種。
51、 使用兆歐表測量絕緣電阻時,應該注意哪些事項?
答:⑴、測量設備的(de)絕緣電阻時,必須先切斷電源。對具有較大電容的(de)設備(如電容器、變壓器、電機及電纜線路)必須先進行放電;⑵、兆歐表應放在水平位置,在未接線之前,先搖動兆歐表看指針是否在“∞”處,再将( L )和( E )兩個接線柱短路,慢慢地搖動兆歐表看指針是否指在“零”處,對于半導體型兆歐表不宜用短路校檢;⑶、兆歐表引線應用多股軟線,而且應有良好的(de)絕緣;⑷、不能全部停電的(de)雙回架空線路和母線,在被測回路的(de)感應電壓超過 12 伏時,或當雷雨發生時的(de)架空線路及與架空線路相連接的(de)電氣設備,禁止進行測量;⑸、測量電容器,電纜、大容量變壓器和電機時,要有一定的(de)充電時間,電容量愈大,充電時間應愈長。一般以兆歐表轉動一分鐘後的(de)讀數爲準;⑹、在搖測絕緣時,應使兆歐表保持額定轉速。一般爲 120 轉 / 分,當測量物電容量較大時,爲了(le)避免指針擺動,可适當提高轉速(如 130 轉 / 分);⑺、被測物表面應擦試清潔,不得(de)有污物,以免漏電影響測量的(de)準确度。
52、 用兆歐表測量絕緣時,爲什麽規定搖測時間爲1分鐘?
答:用兆歐表測量絕緣電阻時,一般規定以搖測一分鐘後的(de)讀數爲準備。因爲在絕緣體上加上直流電壓後,流過絕緣體的(de)電流(吸收電流)将随時間的(de)增長而逐漸下降。而絕緣的(de)直流電阻率是根據穩态傳導電流确定的(de),并且不同材料的(de)絕緣體,其絕緣吸收電流的(de)衰減時間也不同。但是試驗證明,絕大多數材料其絕緣吸收電流經過一分鐘已趨于穩定,所以規定以加壓一分鐘後的(de)絕緣電阻值來确定絕緣性能的(de)好壞。
53、 怎樣選用兆歐表?
答:兆歐表的(de)選用,主要是選擇其電壓及測量範圍,高壓電氣設備需使用電壓高的(de)兆歐表。低壓電氣設備需使用電壓低的(de)兆歐表。一般選擇原則是: 500 伏以下的(de)電氣設備選用 500~1000 伏的(de)兆歐表;瓷瓶、母線、刀閘應選用 2500 伏以上的(de)兆歐表。
兆歐表測量範圍的(de)選擇原則是:要使測量範圍适應被測絕緣電阻的(de)數值免讀數時産生較大的(de)誤差。如有些兆歐表的(de)讀數不是從零開始,而是從 1 兆歐或 2 兆歐開始。這種表就不适宜用于測定處在潮濕環境中的(de)低壓電氣設備的(de)絕緣電阻。因爲這種設備的(de)絕緣電阻有有可能小于 1 兆歐,使儀表得(de)不到讀數,容易誤認爲絕緣電阻爲零,而得(de)出錯誤結論。
54、 直流母線電壓過高或過低有何影響?
答:直流母線電壓過高時,對長期帶電運行的(de)電氣元件,如儀表繼電器,指示燈等容易因過熱而損壞。而電壓過低時,容易使保護裝置誤動或拒動。一般規定電壓的(de)允許變化範圍爲± 10 %。
55、 變壓器過流保護動作,值班員如何處理?
答:①、到現場檢查若無明顯故障時,可以送電;②、确定是人爲誤動,保護引起變壓器開關跳閘或聯系主控調度确定系統故障,引起該過流保護動作,而後變壓器油開關跳閘則可不經檢查立即投入。
56、 繼電保護在異常故障時,值班人員應做哪些工作?
答: a 、當變電站内部及系統發生異常和事故時,(如電流沖擊電壓突然下降系統振蕩、過負荷,周波擺動。接地及開關自動跳閘等)值班員須做下列工作:①、檢查信号掉牌的(de)情況;②、檢查音響、燈光信号發出情況;③、檢查開關自動跳閘,自動裝置的(de)動作的(de)情況;④、監視電流、電壓周波及有功功率變化情況,将上述情況詳細記入記錄本内,然後按規定複歸信号。
b 、對上述檢查的(de)結果應及時通知調度及領導。
c 、下列情況規定值班員可自行處理:①、更換燈泡和保險;②、判斷選擇直流接地。
57、 什麽叫防跳躍閉鎖保護?
答:所謂“跳躍”是指當斷路器合閘是時,由于控制開關未複歸或控制開關接點,自動裝置接點卡住,緻使跳閘控制回路仍然接通而動作跳閘,這樣斷路器将往複多次地“跳一合”,我們把這種現象稱爲“跳躍”。防跳躍閉鎖保護就是利用操作機構本身的(de)機械閉鎖或另在操作回路采取其它措施(如加裝防跳繼電器等)來防止跳躍現象發生。使斷路器合閘于故障線路而跳閘後,不再合閘,即使操作人員仍将控制開關放在合閘位置,斷路器也不會發生“跳躍”。
58、 什麽規定變壓器繞組溫升爲 65 ℃?
答:變壓器在運行中要産生鐵損和銅損,這兩部分損耗将全部轉換成熱能,使繞組和鐵芯發熱,緻使絕緣老化,縮短變壓器的(de)使用壽命。國家規定變壓器繞組溫升爲 65 ℃的(de)依據是以 A 級絕緣爲基礎的(de)。 65 ℃ +40 ℃= 105 ℃是變壓器繞組的(de)極限溫度,在油浸式變壓器中一般都采用 A 級絕緣, A 級絕緣的(de)耐熱性爲 105 ℃,由于環境溫度一般都低于 40 ℃,故變壓器繞組的(de)溫度一般達不到極限工作溫度,即使在短時間内達到 105 ℃,由于時間很短,對繞組的(de)絕緣并沒有直接的(de)危險。
59、 儀表冒煙怎樣處理?
答:儀表冒煙一般是過負荷,絕緣降低,電壓過高,電阻變質,電流接頭松動而造成虛接開路等原因,當發現後,應迅速将表計和回路短路,電壓回路斷開,在操作中應注意勿使電壓線圈短路和電流線路開路,避免出現保護誤動作及誤碰接等人爲事故。
60、 直流正、負極接地對運行有什麽危害?
答:直流正極接地有造成保護誤動作的(de)可能,因爲一般跳閘線圈(如出口中間線圈和跳閘線圈等)均接負極電源,若這些回路再發生接地或絕緣不良就會引起保護誤動作,直流負極接地與正極接地同一道理,如回路中再有一點接地,就會造成保護拒絕動作(越級擴大事故),因爲兩點接地将跳閘或合閘回路短路,這時可能燒壞繼電器接點。
61、 常見的(de)操作過電壓有哪幾種?
答:操作過電壓易在下列情況下發生: ①、開斷空載變壓器或電抗器(包括消弧線圈,變壓器一電弧爐組,同步電動機,水銀整流器等)。②、開斷電容器組或空載長線路。③、在中性點不接地的(de)電力網中,一相間歇性電弧接地。
62、 我站電容器組及開關(典型)的(de)有哪些保護,其型号是什麽?正常運行時應投入哪些保護壓闆?當電容器的(de)保險有一隻熔斷,保護裝置會有哪些反應?運行人員如何處理?運行人員在更換熔斷的(de)電容器保險時,應如何做?注意哪些?
63、 在高壓電網中,主變壓器投運時應考慮哪些注意事項?如何操作?
答:
(1)在高壓電網中,主變壓器投入運行之前,運行值班人員應仔細檢查,并确知變壓器在完好狀态,具備帶電運行條件。
(2)主變壓器投運時,應選擇保護齊全可靠和有後備保護的(de)電源側(一般是高壓側)充電,這樣,萬一主變有故障,保護動作就能可靠切除。
(3)主變充電正常後,再合上中、低壓側的(de)斷路器。從電源側逐級向負荷側送電,如出現故障,運行人員便于确定故障範圍,及時作出判斷處理。
(4)操作主變110KV及以上電壓側的(de)斷路器之前,應先推上主變中性點接地刀閘,防止斷路器非全相合閘或主變充電側有單相接地時,産生過電壓而破壞主變中性點絕緣。
(5)中性點地刀閘在主變操作完畢後再予拉開,或按調度命令保持在合閘狀态。
64、 在停電設備上裝設和拆除接地線應注意什麽?
答:(1)驗明停電設備三相确無電壓後,才能将其接地并三相短路;
(2)對可能送電到停電設備的(de)各個方面都要裝設接地線;
(3)使用的(de)接地線應爲多股軟裸銅線,其截面的(de)面積應符合《安規》中規定的(de)短路電流的(de)要求;
(4)裝設接地線必須先裝接地端,後接導體端,且必須接觸良好。拆除接地線的(de)順序與此相反。
(5)裝拆接地線均應使用絕緣棒和戴絕緣手套;
(6)接地線必須使用專用線夾固定在導體上,嚴禁用纏繞方法進行接地或短路;
(7)裝拆接地線應做好記錄,交接班時交代清楚。
65、 主變壓器在哪些情況下退出運行?主變異常及事故處理時應如何做?
66、 (110KV變電站答)我站35KV(或10KV)消弧線圈的(de)型号是什麽?其作用是什麽?正常投入運行時應如何做?退出運行如何做?
67、 (220KV變電站答)我站《主變壓器冷卻器二次回路圖中》其風扇電機在運行、備用及輔助三種方式時,是如何啓動的(de)?運行人員在冷卻器有故障時,應做好那些預防性措施?
68、 (110KV變電站答)我站35KV(或10KV)發生單相接地故障時,如何處理?其中間歇性接地、穩定性接地、PT保險熔斷,其象征有哪些不同?
69、 (220KV變電站答)我站220KV失靈保護動作使母線失壓時,如何處理?母差保護動作使母線失壓時,如何處理?
70、 将故障的(de)電流互感器停止運行,應注意那些情況?若一段母線上的(de)設備均報“電壓回路斷線”光字牌,應如何處理?
71、 新建、擴(改)建設備的(de)竣工驗收是如何規定的(de)?
72、 運行人員要做哪些設備的(de)定期切換試驗?
73、 我站主變保護型号是什麽?正常運行時應投入哪些保護壓闆?在主變中性點地刀投入或拉開時,應改動哪些保護?
74、 (110KV變電站)我站我站主變保護型号是什麽?正常運行時應投入哪些保護壓闆?如何投入“硬壓闆”?保護動作後,運行人員如何處理?
75、 我站高、中壓母線保護的(de)型号是什麽?正常運行時其保護壓闆應如何投退?(220KV變電站:什麽是大差、小差?其正常範圍是多少?)
76、 我站微機故障錄波器的(de)主要功能是什麽?有那些主要監測量?發生故障後,如何打印一份故障報告?
77、 畫出我站的(de)一次接線系統圖。
78、 我站220KV開關(典型)的(de)有哪兩套保護,其型号是什麽?正常運行時應投入哪些保護壓闆?重合閘裝置有哪些保護壓闆?當保護裝置動作或跳閘後,如何打印其故障報告?并簡要分析故障原因和經過?
79、 (110KV變電站答)我站110KV開關(典型)的(de)有啥保護(微機),其型号是什麽?正常運行時應投入哪些保護壓闆?重合閘裝置有哪些保護壓闆?當保護裝置動作或跳閘後,如何打印其故障報告?并簡要分析故障原因和經過?
80、 我站《微機防誤閉鎖裝置的(de)運行維護及管理規定》主要有哪些内容?
81、 我站主變壓器的(de)型号、額定容量、各側額定電壓(有載的(de)應有範圍)、冷卻方式、空載電流、空載損耗各是什麽?主變冷卻器全停時(分幾種情況分析)應做好那些預防性措施?(有冷卻器的(de)站回答)
82、 我站主變高壓側開關的(de)型号、額定電壓、額定電流、開斷電流、雷電沖擊耐受電壓是多少?其操作機構的(de)型号、主要的(de)技術規範(若爲液壓機構,應說明各級壓力的(de)定值是多少?如:預充壓力爲XX MPa,油泵啓動壓力爲XXMPa)是什麽?
83、 我站的(de)正常運行方式是什麽(包括全部電壓等級、中性點)?聯絡線路?電源進線各有哪些?我站的(de)同期并列點在哪?(如果沒有,可不答
| |