第十四章 系統事故處理規定 第一節 一般原則 第14—1條 事故處理的(de)領導關系 1.省調值班調度員是本省電網事故處理的(de)領導者,是省調管轄範圍内電力系統事故處理的(de)指揮者,對省調管轄範圍内電力系統事故處理的(de)正确性負責。 各地調值班調度員、發電廠、變電站值班員應正确迅速地執行省調值班調度員事故處理的(de)指令。 2.各地調值班調度員是各自管轄範圍内的(de)電力系統事故處理的(de)指揮者,對本地區所屬範圍内電力系統事故處理的(de)正确性負責。 涉及兩個(或以上)地市所屬範圍電力系統事故處理的(de)領導者,應根據有關調度協議确定。當220千伏主網發生電力系統事故影響到有關地區電網時,省調應及時通知有關地調值班調度員,要求地調配合主網處理事故。 3.省内500千伏系統的(de)事故,由華東網調負責處理,省調協助。當500千伏系統事故對220千伏有影響時,由華東網調及時通知省調配合進行處理。 4.屬省調調度管轄,由地調操作管理的(de)220千伏變電站及220千伏線路,其事故處理仍由省調值班調度員負責指揮處理,屬省調調度許可,由地調調度管轄的(de)220千伏變電站及220千伏線路,由調度管轄的(de)地調值班調度員負責指揮處理,應及時彙報省調。省調值班調度員可根據系統情況及時指導。涉及系統性的(de)事故由省調經地調進行指揮,必要時省調有權直接指揮處理。 第14—2條 值班調度員在處理系統事故時應做到: 1.及時發現事故,盡速限制事故的(de)發展,消除事故的(de)根源,盡速解除對人身和設備安全的(de)威脅。 2.盡一切可能保持設備繼續運行,以保證對用戶連續供電。 3.盡速恢複對已停電用戶的(de)供電,特别需先恢複發電廠的(de)廠用電和重要用戶的(de)保安用電。 4.盡速調整系統運行方式,使其恢複正常。 第14—3條 電力系統事故處理的(de)一般規定: 1. 系統發生異常或事故情況時,有關單位值班員應盡速正确地向有關調度做如下内容的(de)彙報: ⑴異常現象,異常設備及其他有關情況; ⑵事故跳閘的(de)開關名稱、編号和跳閘時間; ⑶繼電保護及安全自動裝置動作情況; ⑷出力、電壓、頻率及主幹線潮流變化情況; ⑸人身安全及設備損壞情況; ⑹故障錄波器的(de)有關記錄。 在未能及時全面了(le)解情況前,值班人員應先簡明正确彙報開關跳閘情況及異常情況,待詳細檢查後再具體向有關調度彙報。 2. 發電廠值長,變電站值班長或主值班員,地調主值班調度員,在事故處理中應堅守在控制室和調度室,及時與省調取得(de)聯系,如需離開時要指定專人代理。 3.事故處理中,涉及電力系統的(de)重大操作,須取得(de)省調的(de)同意。事故單位的(de)領導人有權向本單位值班人員發布指令或指示,但不得(de)與省調下達的(de)指令相抵觸。 4.當電力系統發生故障時,非事故單位的(de)值班員除彙報異常現象、加強監視、做好事故蔓延的(de)預想外,不要急于詢問事故原因和占用調度電話。 5.爲防止事故擴大,下列情況無須等待省調指令,事故單位值班員可立即自行處理,但事後應迅速彙報省調值班調度員。這些情況是: ⑴對人身和設備安全有嚴重威脅者,按現場規程立即采取措施; ⑵确認無來電的(de)可能時,将已損壞的(de)設備隔離; ⑶發電機組由于誤碰跳閘,應立即恢複并列; ⑷線路開關由于誤碰跳閘,應立即對聯絡開關鑒定同期後并列或合環; ⑸對末端無電源線路或變壓器開關應立即恢複供電; ⑹本規程中已有明确規定可不待調度下令自行處理者。 6.交接班時發生事故,且交接班手續尚未辦理完畢時,仍由交班者負責處理,接班者協助進行處理,在告一段落或處理結束後,才允許交接班。 7.事故處理過程中,一切調度指令和聯系事宜均須嚴格執行發令、複誦、彙報和錄音制度,必須使用全省統一調度術語和操作術語,并需詳細記錄事故情況和登記“異常記錄簿”。 發生重大事故時,值班調度員應在處理事故告一段落後盡速報告調度科長或調度所長、總工程師,夜間應報告省局值班室。并按規定向上級調度彙報。
第二節 系統頻率的(de)異常處理
第14—4條 華東電力系統頻率超出50±0.2赫茲爲事故頻率。事故頻率的(de)允許持續時間爲:超出50±0.2赫茲,持續時間不得(de)超過30分鐘;超出50±0.5赫茲,持續時間不得(de)超過15分鐘。當安徽電力系統與華東電力系統解列運行時,解列地區容量不超過300萬千瓦時,超出50±0.5赫茲,持續時間不得(de)超過30分鐘;超出50±1赫茲,持續時間不得(de)超過15分鐘。 第14—5條 爲防止在系統發生事故時,因頻率急劇降低而導緻系統瓦解,各地供電局、發電廠應按規定配置安全自動裝置。 第14—6條 各級調度機構值班調度員,可以在電網發生事故時,按照“事故限電序位表”發布拉閘限電指令,當電網事故嚴重威脅電網安全時,省調值班調度員有權按照“事故限電序位表”,越級指令有關變電站、發電廠值班人員直接進行拉閘限電,受令單位必須立即執行。 第14—7條 當系統頻率降至49.8赫茲以下時: 1.發電廠值班人員無須等待調度指令,立即運用本廠旋轉備用,自行增加出力,直至頻率恢複至49.8赫茲以上或已達到運行機組的(de)最大可能出力爲止。 各水電廠,當系統頻率低于49.0赫茲時,低頻自啓動裝置和低頻調相改發電裝置按整定方案動作,将調相機組改發電,并啓動備用機組,逐台并網發電,按頻率增加出力,直至系統頻率恢複至49.8赫茲以上,或出力帶滿,或聯絡線調到規定限額爲止。若自啓動裝置未動或未投,值班人員應手動按上述方案執行。以上處理情況,各廠值班人員,應及時報告省調值班調度員,以便及時控制聯絡線的(de)潮流不超過允許限額。在頻率恢複後,各廠應按省調值班調度員的(de)指令調整出力。 2.省調及地調值班調度員: ⑴迅速檢查各廠旋轉備用容量,必要時啓動備用機組。 ⑵當旋轉備用容量加滿和備用機組均投入後,頻率仍低于49.8赫茲時,則省調值班調度員應根據系統用電情況,确定各地市緊急拉閘、限電數量,指令有關地市拉、限電,各地調值班調度員應按省調指令,在規定時間内執行完畢。所拉開關和限電負荷在恢複送電時,必須得(de)到省調值班調度員的(de)指令或同意。各級調度員在恢複送電時,還需要考慮頻率、電壓以及潮流、接線的(de)變化,控制在規定的(de)範圍内。 ⑶當經上述處理,系統頻率仍低于49.50赫茲且有繼續下降趨勢或者持續時間超過10分鐘時,省調應按”事故限電序位表”下令拉電,使系統頻率盡快恢複至49.80赫茲以上;當系統頻率低于49.00赫茲以下時,各級調度均應按“事故限電序位表”下令緊急拉電,使系統頻率在15分鐘内恢複至49.80赫茲以上。 第14—8條 當系統頻率下降時,發電廠運行值班人員應密切注意設有低頻保護的(de)機組工況,調整各機組出力,盡可能減小機組低頻跳閘造成發電出力損失。發生機組低頻跳閘時,應及時上報省調。 當系統頻率突然降至48.50赫茲以下時,各級調度運行人員還需做如下處理: 1.各發電廠、變電站值班人員: ⑴立即檢查各輪低頻減載裝置動作情況,當相應的(de)低頻減載裝置在整定頻率值應動作而未動作時,應立即拉開其所控制的(de)開關; ⑵按現場“事故限電序位表”的(de)規定進行拉電; ⑶火電廠按照現場規程将廠用電與系統解列; ⑷各水電廠,按規定自動将備用機組并網,将調相機組改發電,增加出力。直至頻率恢複至49.80赫茲。 2.各地調值班調度員: ⑴迅速檢查本地市各輪低頻減載裝置動作情況,凡達到整定頻率而未動作者,應下令變電站值班人員立即手動拉開所控制的(de)開關; ⑵緊急事故拉電,直至系統頻率恢複至49.80赫茲以上,再待省調指令做進一步處理。 3.省調值班調度員: ⑴迅速了(le)解各廠備用容量和備用機組; ⑵迅速了(le)解各地區低頻減載裝置動作情況和事故拉電情況,必要時指令有關地調繼續拉電; ⑶在1~2分鐘内未能使系統頻率恢複至49.00赫茲及以上時,省調應立即下令拉閘限電,直使系統頻率在規定時間内恢複正常。 第14—9條 當系統頻率突然降至48.00赫茲及以下時,各地調、發電廠值班人員不待省調指令,應立即增加出力和拉閘限電,以使系統頻率盡速恢複至49.80赫茲以上;省調值班調度員采取直接拉電措施,直至頻率恢複至49.80赫茲以上,再進一步采取措施使其恢複正常。 第14—10條 當系統聯絡線或聯絡變故障,造成系統解列,解列部分的(de)低頻事故處理也應遵循本章各條規定執行,爲了(le)迅速恢複與系統并列可按本規程第十三章有關規定處理。 第14—11條 當系統頻率超過50.20赫茲以上時,各發電廠無須等待調度指令,立即自行根據頻率降低出力直至最低技術出力,以保證系統頻率在15分鐘内降至50.20赫茲以下。如頻率未能降至50.20赫茲以下,省調值班調度員可根據情況發布停機、停爐指令,務必在30分鐘内使頻率降到50.20赫茲以下。 第三節 系統電壓的(de)異常處理
第14—12條 爲保持系統運行的(de)靜态穩定,防止電壓崩潰,由華東網調和省調分别對各主要中樞點(控制點和監視點)下達最低允許電壓值(未下達時按正常運行電壓規定值的(de)-7%)和事故極限電壓值(爲下達時按正常運行電壓規定值的(de)-10%)。 第14—13條 當系統中樞點電壓低于最低允許運行電壓值時,值班人員應不待調度指令,盡快調整發電機、調相機的(de)勵磁,投入電容器組,使母線電壓恢複至最低允許運行電壓以上。當所有調相、調壓手段均采用後,而母線電壓仍未恢複至最低允許運行電壓時,應立即報告省調值班調度員處理。 省調值班調度員爲盡快使中樞點電壓恢複至最低允許運行電壓以上,可采取下列措施: 1.增加旋轉備用容量和啓用備用機組; 2.要求網調值班調度員切除部分或全部低壓電抗器; 3.改變系統結線方式,合理調整有關廠的(de)有、無功出力和主要聯絡線潮流; 4.指令有關廠、變電站調整主變有載調壓分接頭位置; 5.限制有關地市的(de)用電負荷; 6.采取上述措施仍無明顯效果時,應指令有關地調按“事故限電序位表”,切除部分負荷。 當系統中樞點電壓降至事故極限點電壓時,應作如下處理: 1.中樞點值班人員:不待調度指令,立即利用發電機的(de)事故過負荷能力,增加無功出力,以維持電壓,并迅速報告省調值班調度員。 2.值班調度員:當發現某中樞點電壓低至事故極限電壓值時,應立即啓用系統中有功和無功備用容量來維持電壓,并迅速指令有關地調或變電站按“事故限電序位表”拉閘限電,以消除發電機過負荷,盡快使母線電壓恢複至最低允許運行電壓以上。 第14—14條 當發電機或調相機突然過負荷,值班人員在采取降低勵磁電流的(de)辦法來消除過負荷時,不得(de)使母線電壓低于事故極限電壓值。若母線電壓降至事故極限電壓值,而發電機或調相機仍然過負荷時,根據過負荷的(de)多少,應采取下列措施: 1.若過負荷小于額定值的(de)15%,值班人員應首先将過負荷的(de)情況報告省調,由省調值班調度員處理。同時,值班人員應迅速啓用本廠備用容量和備用機組,自行采取一切措施,以消除過負荷。省調在接到上述過負荷的(de)報告後,應利用系統中的(de)無功和有功備用容量來消除過負荷。 2.當過負荷大于額定值15%且頻率正常時,值班人員應一面盡速報告省調,一面自行采取措施,在事故過負荷允許的(de)時間内,盡快消除過負荷。值班調度員在接到某中樞點電壓降至事故極限電壓值時,而發電機或調相機仍有過負荷的(de)報告後,應盡速利用系統中一切備用無功容量來提高電壓,以消除過負荷。此時,允許将個别發電廠變電站的(de)母線電壓提高至最高允許值。若過負荷的(de)發電廠處于受電端,不允許降低有功出力而應限制或切除部分負荷。 第14—15條 當系統電壓高于該點電壓規定值的(de)5%時,有關發電廠、變電站值班人員應立即自行降低發電機、調相機的(de)無功出力:表面冷卻的(de)發電機功率因數一般應達遲相0.95 ;具有自動調整勵磁裝置的(de)發電機,必要時可在功率因數爲1的(de)條件下運行;内冷發電機功率因數超過額定功率因數應遵守制造廠的(de)規定,機組進相運行應由有關部門經過試驗來确定;變電站可停用電容器組。 若經過調整仍達不到合格範圍,應彙報省調,由省調值班調度員協調處理。 當系統電壓高于該點電壓規定值的(de)10%,發電廠、變電站值班人員一面立即采取調整無功、降低電壓措施,另一方面立即彙報省調值班調度員,采取調整電網潮流,改變網絡結線,調停發電機、調相機以及通知地調停用電業電容器、用戶電容器。必要時彙報華東網調協助調整電壓,以及投入低壓電抗器及調整主變分接頭位置等。直至電壓恢複至規定偏差範圍之内。
第四節 線路事故處理
第14—16條 當系統聯絡線或環網線路(包括雙回和多回線路)中,某一回線開關跳閘時,調度員和有關單位值班員首先按本規程的(de)有關規定處理由此引起的(de)穩定破壞、系統解列、元件過負荷等異常狀态,然後再對跳閘線路進行事故處理。 第14—17條 當線路開關跳閘後,爲加速事故處理,各級調度運行人員可以不待查明原因,按規定綜合确定強送點,對故障跳閘的(de)線路進行強送電。其規定如下: 1.需按照穩定要求選擇強送點或選擇距離主要發電廠和負荷中心較遠的(de)系統開關作強送點,并需考慮強送電成功後便于并列; 2.強送電端的(de)電力變壓器相應電壓側中性點應接地,不允許用本側中性點不接地的(de)電力變壓器單獨向110千伏、220千伏線路強送電; 3.強送電的(de)開關要完好,應有足夠的(de)遮斷容量,開關跳閘次數應在允許的(de)範圍内,且具有完備的(de)繼電保護(至少有一套快速、可靠的(de)保護); 4.強送電前需檢查了(le)解主要聯絡線潮流不應超出穩定限額,否則需采取相應降低潮流或提高穩定的(de)措施; 5.有帶電作業的(de)線路開關跳閘後,必須與帶電作業人員取得(de)聯系後,才能對線路進行強送電。 第14—18條 220千伏系統聯絡線或環網線路(包括雙回線路)開關跳閘時按下列原則處理: 1.投入單相重合閘的(de)線路開關,若單相跳閘,單重動作重合成功,現場值班員需及時将保護及單重動作情況向值班調度員彙報; 2.投入單相重合閘的(de)線路開關,若單相跳閘後,單重未啓動或單重動作但開關拒合造成非全相運行,現場值班人員應立即手動拉開該開關,并彙報值班調度員。省調根據線路對端保護及重合閘動作情況可決定: ⑴若對端單相重合閘動作成功可立即恢複并列或合環;若開關有拒合可能應設法用旁路開關代替運行; ⑵若對端三相開關跳閘,可根據系統方式選擇強送點,經與對方聯系後對線路進行強送一次,強送成功後立即恢複并列或合環;但應對保護、重合閘或開關檢查不正确動作原因; 3.未投入單相重合閘的(de)線路開關,若線路故障造成三相跳閘或雖投單重,但線路發生單相故障單重動作重合未成造成三相跳閘時,現場值班員應将保護及重合閘動作情況向值班調度員彙報,值班調度員可根據本條第2項有關原則進行處理。 第14—19條 110千伏系統聯絡線路或環網線路(包括雙回線)開關跳閘時,應按地調調度規程進行處理,處理原則: 1.投入線路無壓重合閘的(de)一側開關跳閘: ⑴若無壓重合閘重合成功,現場值班員應立即将跳閘開關名稱、編号、繼電保護與自動重合閘動作情況向調度彙報。 ⑵無壓重合閘重合不成功,現場值班員應将情況彙報調度員,由值班調度員根據線路重要性,保護動作情況,有無明顯故障點存在等,允許再強送一次,但一般必須與送電端的(de)對側值班員聯系後進行,若失去通訊聯系時,必須等20分鐘後再進行強送。 ⑶無壓重合閘未啓動或動作後開關拒合,現場值班員無須等待調度指令,允許鑒定線路無壓後立即強送一次。 2.未投入線路無壓重合閘的(de)一側開關跳閘,現場值班員一邊彙報情況,一邊檢查線路有無電壓。當線路側有電(或等待來電後),可不待調度指令,允許鑒定同期進行并列或合環操作。 第14—20條 饋電線路開關事故跳閘處理原則: 1.未投入自動重合閘或自動重合閘未動作者,現場值班員可不待調度員指令立即強送一次; 2.不論自動重合閘動作成功與否,現場值班員均應彙報值班調度員。值班調度員可根據用戶重要性對重合閘動作重合不成的(de)線路決定是否再強送一次。 第14—21條 各類線路開關跳閘後,經過強送電不成或已确認有明顯故障時,則可認爲線路是永久性故障。值班調度員應下令将故障線路各端開關、閘刀拉開後并三相短路接地,通知有關單位進行事故搶修。通知時應說明保護動作情況,線路是否帶電;若線路無電,也應說明是否做好安全措施,找到故障點後,是否可以不經聯系即開始進行檢修工作。調度員應盡可能根據繼電保護提供的(de)故障錄波器測距情況供查線單位參考。 第14—22條 各類線路瞬時故障、開關跳閘後自動重合閘動作成功或強送成功者,線路雖在帶電運行,但值班調度員仍需通知線路所屬單位對該線路進行帶電查線,并告之繼電保護動作情況及故障測距,經帶電查線發現故障點應立即彙報調度員。未查出故障點也應報告調度。 第14—23 條 當發生開關機構故障,自動閉鎖跳(合)閘時,應迅速消除故障。如無法在15分鐘内恢複時,應立即用旁路開關代替運行(允許根據等電位原理,用閘刀斷開旁路開關并聯運行後的(de)環路電流,注意在用閘刀解環時旁路開關必須改非自動)。亦可在不能用旁路代替時,将母聯開關與其串接運行,但必須投入母聯開關保護(包括充電保護);若無法用旁路或母聯代替時,則設法用母聯或上一級開關來斷開,防止長期死開關運行。對一個半開關結線中,開關發生機構故障時,允許用閘刀解二串以上并聯運行的(de)環路。 對一個半開關結線中,應盡量用邊開關對線路試送,不允許同時合中開關。當發生開關或線路二相運行時,應迅速恢複全相運行,如無法恢複,應立即将開關或線路各側開關拉開。 第14—24條 當500千伏系統線路(屬華東網調直接調度)的(de)開關跳閘後,爲了(le)加速事故處理,各發電廠、變電站值班員在向華東網調彙報的(de)同時,應迅速向省調值班調度員彙報。省調應盡速消除由此對220千伏系統産生的(de)各種影響。當220千伏系統聯絡線過負荷時,應指令有關電廠迅速調整出力。或發電廠根據現場事故處理規程規定自行降低出力,然後彙報省調值班調度員。省調應将處理結果向華東網調彙報。
第五節 母線故障或母線失電事故處理
第14—25條 發生發電廠和變電站母線故障或失去電壓,通常值班調度員在接到現場值班人員的(de)彙報後, ⑴應立即了(le)解失電母線開關是否已全部跳開或拉開。若未拉開,則應立即令其拉開失電母線所有開關,發現故障點立即隔離,并對一、二次設備及保護動作情況進行詳細檢查。 ⑵立即判斷故障範圍,首先處理系統失穩、解列、過負荷及對重要用戶恢複送電問題,防止事故擴大。 ⑶了(le)解現場詳細情況,确定處理方案,進行恢複操作。 第14—26條 發電廠和多電源變電站母線故障或電壓消失的(de)事故現場處理: 1.當發現母線失電時,現場值班員需首先判明确系母線無電。判别母線失電的(de)依據是應同時出現下列現象: ⑴該母線的(de)電壓表指示消失; ⑵該母線的(de)各出線及變壓器電流消失; ⑶該母線所供廠用電或所用電失去(無備投)。 2.在确認母線失電後,當無母差或母差未動,母線上無開關跳閘時,應立即自行拉開失電母線上所有開關(包括母聯開關),并彙報值班調度員。對失電母線進行外部檢查(包括出線開關及其保護),并按如下處理: ⑴若經檢查判斷并非母線本身原因,而系某一出線開關拒動(包括失靈保護動作)越級所緻,對拒動開關首先拉開,轉冷備用,對失電母線進行外部檢查(包括出線開關及其保護),如不能立即消除故障,有條件時應采用旁路開關代替運行。 ⑵若經檢查,未查出明顯原因,可按附件一規定的(de)主電源開關對失電母線送電,或用本廠一台發電機對失電母線進行零起升壓(如雙母線失電時則分别進行試送或升壓)。當試送或升壓正常後迅速恢複正常運行方式。 ⑶若經檢查母線确有故障,但因母差未投或母差雖投而拒動時,應按本條3進行處理。 3.若母差保護動作,或母差未動但某一開關失靈保護動作,母線失電,現場值班員應及時将保護動作、開關跳閘及事故情況向值班調度員彙報,并對失電母線進行外部檢查,按下述原則處理: ⑴經檢查判明失電母線确有故障時,首先隔離故障母線。若雙母線中的(de)一組故障失電,則将故障母線上的(de)全部或部分開關倒至運行母線上(操作應采用冷倒方式,即母線閘刀先拉後合);如系單母線方式故障失電,應盡可能先隔離故障點,恢複部分運行(分段或啓用旁路母線等),要盡速恢複與系統并列; ⑵經檢查若确系母差或失靈保護誤動作,應停用母差或失靈保護,立即對母線恢複送電; ⑶經過檢查,若未查出母線失電原因,可用附件一規定的(de)主電源開關對母線試送。在用外部主電源開關對雙母線中的(de)一組母線試送,而另一組母線在運行狀态時,則應短時停用母差保護,再進行對母線試送。用外部電源對母線試送時,需将試送開關線路本側方向高頻(相差)改停用。發電廠母線故障可采用一台發電機對母線零起升壓,升壓時應按電氣事故處理規定進行。在試送或升壓正常後恢複正常運行; ⑷對一個半開關結線的(de)一組母線失電後,試送前應将試送電源線路本側的(de)中開關拉開後,用邊開關試送。若因母差誤動所緻,應停用母差檢查,待處理結束,投入母差後,再恢複母線送電。 ⑸如必須用本側電源試送時,試送開關必須完好,并有完備的(de)繼電保護,主變後備保護應有足夠的(de)靈敏度,主變後備保護應盡量降低整定值和動作時限。 第14—27條 失電母線經試送或零起升壓正常後,恢複運行的(de)操作,現場值班員應遵守下列規定: ⑴首先與有電的(de)主要外部電源開關恢複并列或合環後,本廠發電機組再逐台并列; ⑵220千伏系統聯絡線在線路側無電時,沒有得(de)到調度指令許可不得(de)試送電; ⑶對饋電線路可逐條試送恢複送電; ⑷對經查明有故障的(de)線路,不得(de)試送電。
第六節 系統非同期振蕩的(de)事故處理
第14—28條 系統發生非同期振蕩的(de)一般現象 1. 電力線路、發電機和變壓器的(de)電壓表、電流表和功率表的(de)指針周期性劇烈擺動;發電機、調相機和變壓器在表計擺動的(de)同時發出有節奏的(de)轟鳴聲。 2.振蕩中心(位于失去同期的(de)兩電源間聯絡線的(de)電氣中心)附近的(de)電壓擺動最大,它的(de)電壓周期性地降到接近于零;白熾照明燈随電壓波動一明一暗。 3.失去同期的(de)發電廠間的(de)聯絡線的(de)有功表擺動最大,輸送功率往複擺動,每個振蕩周期内的(de)平均功率接近于零。 4.送端系統的(de)頻率升高,受端系統的(de)頻率降低并略有波動(機組轉速表才能正确反映,數字式頻率表則無法反映)。 第14—29條 系統發生振蕩的(de)主要原因: 1.系統發生超過穩定準則範圍的(de)嚴重故障; 2.發生多重性故障; 3.失去大電源而使聯絡線路超過靜态穩定限額; 4.故障時開關或繼電保護拒動或誤動,無自動調節裝置或裝置失靈; 5.大機組失磁或進相; 6.系統出力不足,電壓、頻率低于臨界值時,引起靜态穩定破壞; 7.其他偶然因素。 第14—30條 系統發生非同期振蕩時的(de)現場處理原則: 1. 頻率降低的(de)發電廠(受端)應立即自行增加出力至最大,并利用最大允許的(de)過負荷能力,使頻率恢複至49.5赫茲以上或振蕩消失爲止,必要時應緊急拉電切除部分負荷。 2.頻率升高的(de)發電廠(送端)應立即自行降低出力,使頻率降至49.5赫茲或振蕩消失爲止。 3.若裝有“聯鎖切機裝置”的(de)線路跳閘,而因裝置失靈,應該切除的(de)機組沒有被切除(或遠方切機裝置動作,而應切除的(de)機組沒有被切除),系統發生振蕩時,現場值班人員應盡快将該機組與系統解列。 4.各發電廠在當系統發生非同期振蕩時,值班人員無須等待調度指令,盡量利用發電機的(de)過負荷能力增加無功出力,提高母線電壓至最高允許值。 5.在系統發生非同期振蕩時,各廠值班人員不得(de)無故将發電機、調相機與系統解列(除特别規定允許在非同期振蕩時解列的(de)發電機外)。在頻率和電壓嚴重下降到威脅廠用電安全時,根據現場規程将廠用電(全部或部分)按解列方案解列運行。 6.若由于發電機失磁而引起系統振蕩時,現場值班員應立即将失磁的(de)機組解列。 第14—31條 系統發生非同期振蕩時,省調值班調度員一般應迅速采取措施,盡快将失去同步的(de)部分與系統解列運行,防止擴大事故。 系統中爲防止發生長時間的(de)非同期振蕩,造成大量用戶甩負荷及對發電機的(de)損害,應經過穩定計算,确定系統振蕩解列點。在110千伏系統中的(de)振蕩解列點應報省電力公司總工程師批準,在220千伏系統中的(de)振蕩解列點應報華東網調,并經國電華東公司總工程師批準(系統振蕩解列點應行文下達)。 在系統中确定的(de)系統振蕩解列點處應設置振蕩自動解列裝置,當系統中發生非同期振蕩時迅速将失去同步的(de)部分自動解列運行。爲防止擴大事故,在裝有自動解列裝置的(de)開關,現場值班人員在發現自動解列裝置發出動作信号,而系統又在繼續振蕩時,立即拉開應解列的(de)開關。 在系統振蕩解列點未裝自動解列裝置或停用自動解列裝置,而規定應手動振蕩解列時,現場值班人員應按預先規定進行手動解列。 省調值班調度員在發現自動振蕩解列裝置拒動時,應立即采取措施實行手動解列。 第14—32條 爲使失去同步的(de)系統迅速恢複正常運行,并減少運行操作,在全部滿足下列條件的(de)前提下,可以不解列,允許局部系統短時間的(de)非同期運行,而後作再同步: 1.通過發電機、調相機等的(de)振蕩電流在允許範圍内,不緻損壞系統重要設備; 2.電網中樞變電站或重要負荷變電站的(de)母線電壓波動最低值在額定值的(de)75%以上,不緻甩掉大量負荷; 3.系統在兩個部分之間失去同步,通過第14—30條的(de)預定(手動或自動)調節措施,能使之迅速恢複同步運行者。 若調節無效(最長3-4分鐘)則應予以解列。
第七節 系統聯絡線設備過負荷的(de)事故處理
第14—33條 爲了(le)防止系統聯絡線過負荷,省調需按聯絡設備(開關、閘刀、流變、阻波器、線路導線、聯絡變壓器)的(de)允許限額,繼電保護整定值要求或系統穩定限額,确定其最大允許負荷值,并通過有關單位進行監視。 第14—34條 正常運行中的(de)發電廠、變電站值班人員,應按規定的(de)允許限額,監視聯絡線(聯絡變)的(de)負荷(有功、無功、電流),使其不超過最大允許值。當達到最大允許值時,應報告值班調度員,按事先規定調整出力或負荷,或采取其他措施進行處理,使其不超過最大允許值。設有聯絡設備跳閘聯切或遠切負荷裝置者應進行現場檢查,确保其正常運行。 第14—35條 處理電力系統聯絡設備過負荷的(de)一般原則: 1.增加受端系統發電廠的(de)出力,直至限制或切除部分負荷,并提高電壓,必要時發電機可按事故過負荷方式運行; 2.降低送端系統發電廠的(de)出力,直至切除部分發電機,并提高電壓,其中若有頻率調整廠應停止調整頻率,由值班調度員臨時指定其他發電廠調整頻率; 3.調整系統運行方式,轉移過負荷設備中的(de)潮流; 4.當聯絡線路的(de)負荷已達到熱穩定或按穩定計算要求或繼電保護整定值要求的(de)最大允許限額時,調度員應在5分鐘内消除其過負荷; 5.系統聯絡變壓器過負荷時,其過負荷的(de)允許範圍及持續時間按現場規程規定進行處理。
第八節 系統或發電廠與系統解列的(de) 事故處理
第14—36條 當系統某些聯絡線路或聯絡變壓器故障跳閘時,引起局部系統或發電廠解列,如開關兩側均有電壓,發電廠值長無須等待調度指令,可自行迅速恢複同期并列;變電站值班長在具備同期并列條件時,無須等待調度指令,可自行恢複同期并列;若不具備同期并列條件,則一方面報告值班調度員,一方面按本規程頻率處理。 電壓處理按有關規定執行。 第14—37條 系統解列後,爲加速同期并列,可采取下列辦法: 1.将頻率較高的(de)系統降低其頻率,但不得(de)低于49.5赫茲; 2.将頻率較低的(de)系統短時切除部分負荷,或切換至頻率較高系統供電; 3.将頻率較高系統的(de)部分發電機組或整個發電廠先與系統解列,然後再與頻率較低的(de)系統并列; 4.啓動備用機組與頻率較低系統并列; 5.在系統事故情況下,經過長距離輸電線路的(de)兩個系統,允許在電壓差20%、頻率差0.5赫茲範圍内進行同期并列。 第14—38條 當系統某些聯絡線路或聯絡變壓器故障跳閘,造成系統解列,而解列後的(de)系統又分屬兩個或兩個以上地調調度管轄時,爲了(le)加速事故處理,按事先規定由發生事故的(de)所在地調主動與有關地調聯系,進行事故處理,其餘地調應予以積極配合。
第九節 系統聯絡變壓器跳閘及電壓互感器的(de)事故處理
第14—39條 系統聯絡變壓器跳閘時,若引起系統解列、元件過載或穩定破壞,省調和有關值班員應首先按本規程有關規定處理。 第14—40條 系統聯絡變壓器故障跳閘時,值班人員應立即将保護動作情況、聯變外部征狀彙報值班調度員。值班調度員應根據現場彙報和系統狀況判斷聯變故障性質,作出處理: 1.若變壓器重瓦斯、差動保護同時動作跳閘,未經查明原因和消除故障之前,不得(de)進行強送。 2.若變壓器重瓦斯、差動保護之一動作跳閘,經過必要的(de)電氣檢驗和外部檢查無明顯故障或檢查瓦斯氣體,色譜分析證明變壓器内部無明顯故障者,在系統急需時,經設備主管領導同意,可以試送一次或(有條件者)進行零起升壓。 3.若變壓器後備保護動作跳閘,一般經外部檢查及初步分析後強送一次。 4.在220千伏及以上母線的(de)倒閘操作過程中出現母聯開關斷口電容與電磁式電壓互感器串聯諧振的(de)處理原則: ⑴在可能的(de)情況下,首先考慮合上空母線上的(de)空載變壓器或備用線路,改變回路參數。 ⑵遠方操作,拉開電磁式電壓互感器閘刀或處在熱備用狀态的(de)母聯開關兩側閘刀(激發諧振電源開關)。 ⑶諧振消除後,在諧振回路中經受諧振過電壓的(de)電磁式電壓互感器,不能立即投入。 第14—41條 電壓互感器發生異常情況,若随時可能發展成故障時,則不得(de)近控操作該電壓互感器的(de)高壓閘刀;不得(de)将該壓變的(de)次級與正常運行中的(de)壓變次級進行并列;不得(de)将壓變所在的(de)母線的(de)母差保護停用或将母差改爲破壞固定聯結方式。 第14—42條 若發現電壓互感器有異常情況時,應采取下列方法盡快将該電壓互感器隔離處理: 1.該電壓互感器高壓側閘刀可遙控操作時,可用高壓側閘刀進行隔離。 2.在高壓側閘刀不能遙控操作時,應設法盡速用開關切斷電壓互感器所在母線的(de)電源,然後隔離故障的(de)電壓互感器。
第十節 發電機事故處理
第14—43條 當發電機進相運行或功率因數較高,由于系統幹擾而引起失步時,應立即減少發電機有功,增加勵磁,使發電機重新拖入同步。若無法恢複同步時,可将發電機解列,重新并入系統。 第14—44 條 發電機在失去勵磁時,對于經過試驗證明允許無勵磁運行的(de)發電機,在系統電壓允許的(de)情況下,且不會使系統失去穩定者,可不急于立即停機,在經試驗決定的(de)允許負荷下,應迅速恢複勵磁,按現場規定處理。 第14—45條 發電機跳閘或其他異常情況均按現場規程進行處理。
|
|
|